Vītnes metode un atlikušās strāvas sensora uzstādīšanas pozīcija
Apr 15, 2019| Pirms atlikušās strāvas sensora vītnes ir jānošķir fāzes līnija, N līnija un PE līnija elektrotīklā. Fāzes līnijai un N līnijai jāiet cauri atlikušās strāvas sensoram kopā, un PE līnija nevar iziet cauri transformatoram. Sistēmā, ja N līnija neiziet cauri transformatoram kopā ar fāzu līniju, kad trīsfāžu slodze ir nesabalansēta, caur N līniju ieplūst strāva, un detektors konstatē pašreizējo signālu, ti, rodas darbības traucējumi.
N līnijas starp dažādām ķēdēm nav atkārtoti savienotas vai iezemētas. Pretējā gadījumā tas radīs darbības traucējumus. Kad sistēma darbojas, noplūdes strāvas vērtība ir pārāk liela un notiek trauksme. Lielu daļu izraisa šāda situācija. Ja PE līnija šķērso transformatoru kopā ar N līniju un fāzes līniju, tas arī izraisīs monitoringa detektora noraidīšanu vai nepareizu darbību.
Ne visas atlikušās strāvas pārraudzībai ir jāpārplūst transformatora fāzu līnijā. TN-S sistēmas kopējo atlikušo strāvas monitoringa metodi var izslēgt. Ar atlikušās strāvas sensoru tas var iziet tikai vienu kabeli. Šīs metodes priekšrocība ir tāda, ka nelielu atlikušo strāvas sensoru var izmantot, lai uzlabotu mērījumu precizitāti; vēlāk, ja transformators neizdodas, apkope ir ērta.
Atlikušās strāvas sensors ir jāuzstāda vietā, kas ir viegli pieejama un atrodas prom no spēcīgiem magnētiskajiem laukiem. Nav transformatora uzstādīšanas problēmu. Transformatoru var piekārt tieši kabelim vai nostiprināt sadales kārbā. Pārslēdzēja augšējā vai apakšējā gala uzstādīšana un pārslēgšana neietekmē aizsargājamās līnijas uzraudzību. Tomēr, lai atvieglotu apkopi nākotnē, labāk ir uzstādīt slēdzi zemāk. Nav nepieciešams izslēgt augšējo slēdzi jaudas izslēgšanas apkopes laikā, un ir nepieciešams atvienot slēdzi tikai šajā līmenī.